HPSG3-12V3A-C - Zasilacz buforowy, impulsowy, Grade 3 HPSG3 13,8V/3A/17Ah
- obudowa: metalowa (IP44), natynkowa, skręcana
- napięcie zasilania: 200 ~ 240V AC, 50/60Hz
- prąd wyjściowy:
- 2,7A
- 1,39A dla Grade 1 i 2
- 0,54A dla Grade 3
- napięcie wyjściowe:
- praca buforowa: 11V - 13.8V
- praca bateryjna: 10V - 13.8V
- miejsce na akumulator: 1x 17Ah
- prąd ładowania akumulatora: 0,8A
- nominalny sumaryczny prąd wyjściowy (z akumulatorem): 3.5A
- moc zasilacza: maks. 48W
- 3 wyjścia techniczne typu OC (EPS, PSU, APS)
- sprawność: 81%
- zgodność z normą:
- EN 50131-6, Grade 3
- EN 60839-11
- zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, UVP, tamper
- sygnalizacja pracy: diody LED
- waga: 5,9kg
- wymiary: 314x110x408mm (szer./gł./wys.)
- gwarancja: 36 miesięcy od daty produkcji
Pulsar HPSG3-12V3A-C to nowoczesny zasilacz buforowy w obudowie. Służy do nieprzerwanego zasilania urządzeń SSWiN i KD wymagających stabilizowanego napięcia 12V (± 15%) DC o wydajności prądowej 3,5A (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem). W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz skonstruowany jest w oparciu o moduł zasilacza impulsowego, którego cechuje wysoka sprawność energetyczna, bardzo dobry poziom stabilizacji napięcia oraz niskie straty cieplne. Zasilacz posiada sygnalizację optyczną LED informującą o stanie pracy. Uumieszczony jest w obudowie metalowej koloru szarego (RAL7016), przystosowanej do montażu natynkowego z miejscem na akumulator 17Ah/12V. Impulsowe zasilacze buforowe serii HPSG3 zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami normy EN 50131 w stopniu Grade 3 i klasie środowiskowej II. Obudowy wyposażone są w tamper antysabotażowy oraz posiadają dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania.
Tamper otwarcia i oderwania od ściany
Zacisk wyjścia zasilania
Zaciski do podłączenia akumulatora
Wyjścia techniczne
Wyjście awarii zewnętrznej EXT IN
Przycisk START
Dystans od ściany plastikowy
Grade 3
Grade 3 jest miarą odporności instalacji alarmowej na działania osób nieuprawnionych do przebywania na terenie chronionego obiektu. Oznacza to, że do rozbrojenia takich zabezpieczeń potrzebna jest głęboka wiedza na temat systemów alarmowych i umiejętność korzystania ze specjalistycznych narzędzi.
Zasilacze z serii Grade 3 są idealne do zasilania systemów alarmowych, monitoringu oraz innych urządzeń wymagających stabilnego i niezawodnego źródła zasilania. Dzięki swojej konstrukcji i parametrom technicznym, zapewniają one bezpieczeństwo i ciągłość działania w krytycznych sytuacjach.
Okres gotowości
W zależności od wymaganego stopnia zabezpieczenia systemu alarmowego w miejscu instalacji wydajność zasilacza, oraz prąd ładowania akumulatora należy ustalić w sposób przedstawiony w tabeli.
| Model zasilacza | Akumulator / prąd ładowania | Prąd wyjściowy [A] w zależności od zastosowania zasilacza (wg EN 50131-6) | ||
|---|---|---|---|---|
| Stopień 1, 2 - okres gotowości 12 godzin | Stopień 3 - okres gotowości 30 godzin | Stopień 3 - okres gotowości 60 godzin | ||
| HPSG3-12V3A-C | 17Ah /0,8 A | 1,39 A | 0,54 A | 0,25 A |
| HPSG3-12V5A-C | 17Ah /0,8 A | 1,39 A | 0,54 A | 0,25 A |
| HPSG3-12V3A-D | 40Ah /1,8 A | 3,3 A | 1,3 A | 0,64 A |
| HPSG3-12V10A-E | 65Ah /2,6 A | 5,4 A | 2,1 A | 1,0 A |
Sygnalizacja LED
Zasilacz wyposażony jest w diody LED umieszczone na PCB zasilacza informujące o stanie pracy zasilacza:
![]() |
Sygnalizacja obecności napięcia sieciowego 230V AC |
|---|---|
![]() |
Sygnalizacja ładowania akumulatora |
![]() |
Sygnalizacja zbiorcza awarii |
![]() |
Sygnalizacja obecności napięcia sieciowego 230V AC |
|---|---|
![]() |
Sygnalizacja obecności napięcia na wyjściach AUX |
![]() |
Sygnalizacja zbiorcza awarii |
Zabezpieczenia
Do bezpiecznego użytkowania oraz ochrony przed uszkodzeniami, zasilacz HPSG3-12V3A-C został wyposażony w szereg zabezpieczeń, takich jak:
- UVP - zabezpiecza przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych.
- OLP - zabezpieczenie przeciążeniowe - zabezpiecza przed przeciążeniem całego zasilacza (nie ograniczając się do poszczególnych linii).
- SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe - przekroczenie znamionowego prądu wyjściowego prowadzi do wyłączenia części sieciowej zasilacza, urządzenie pozostaje w tym stanie do czasu ustąpienia przeciążenia.
- OVP - zabezpieczenie nadnapięciowe - zasilacz jest wyposażony w elementy elektroniczne, których zadaniem jest pochłanianie energii przepięć które mogą być indukowane na przewodach podłączonych do zacisków. Elementy te z jednej strony chronią moduł elektroniczny zasilacza a z drugiej ograniczają wpływ przepięć na urządzenia podłączone do jego wyjść.
| 1 | Moduł zasilacza |
|---|---|
| 2 | Czujnik pomiaru temperatury akumulatorów |
| 3 | Konektory akumulatora: dodatni: +BAT = czerwony, ujemny: -BAT = czarny |
| 4 | Miejsce do zamontowania dodatkowych modułów komunikacyjnych |
| 5 | mikrowyłącznik (styki) ochrony antysabotażowej (NC) |
| 6 | Miejsce na akumulatory |
| 7 | Blacha blokady akumulatora |
Specyfikacja techniczna
| Główne | |
|---|---|
| Typ zasilacza | A - stopień zabezpieczenia 1 – 3, klasa środowiskowa II |
| Zasilanie | 200 ~ 240V AC, 50/60Hz |
| Pobór prądu | 0,5A |
| Moc zasilacza | 48W |
| Napięcie wyjściowe |
11 - 13,8V – praca buforowa 10 - 13,8V – praca bateryjna |
| Pojemność akumulatora | 17 - 20Ah (SLA) |
| Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej | 35mA |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP | 105 - 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP | U>16V±1 V, automatyczny powrót |
| Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP | U<10V±0,3V |
| Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia | Bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) |
|
Wyjścia techniczne: EPS; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC |
Typu OC: 50 mA max. Stan normalny: poziom L (0V), Awaria: poziom hi-Z, opóźnienie: 11 s |
|
Wyjścia techniczne: APS; wyjście sygnalizujące awarię akumulatora PSU; wyjście sygnalizujące awarię zasilacza |
Typu OC: 50 mA max. Stan normalny: poziom L (0 V), Awaria: poziom hi-Z |
| Zabezpieczenie antysabotażowe:
TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza |
Microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A@50V DC (max.) |
| Sygnalizacja optyczna |
Diody LED na PCB zasilacza Diody LED na pokrywie zasilacza |
| Warunki pracy | II klasa środowiskowa (PN-EN12101-10:2007), -10ºC ~ 40ºC |
| Klasa ochronności PN-EN 62368-1 | I (pierwsza) |
| Stopień ochrony PN-EN 60529 | IP44 |
| Temperatura pracy | -10ºC ~ +40ºC |
| Temperatura składowania | -20ºC ~ +60ºC |
| Obudowa | Blacha stalowa DC01 0,7 – 1mm, kolor RAL7016 |
| Wymiary (szer./gł./wys.) |
Obudowy zewnętrzne: 314x110x480mm Mocowanie: 277x355mm Miejsce na akumulator: 304x94X166mm |
| Zamykanie | Wkręt walcowy x2 z czoła |
| Waga |
Netto: 5,9kg [±0,1kg] Brutto: 6,3kg [±0,1kg] |
Do pobrania
Pobierz na swój dysk dokumenty w wersji cyfrowej
Pliki do pobrania dla HPSG3-12V3A-C - zasilacz buforowy, impulsowy Grade 3
| Dokumenty do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| Instrukcja obsługi v1.1 [PL] | Instrukcje | 1.9 MB | Pobierz | |
| Deklaracja KD v1.1 [PL, EN] | Certyfikaty | 3.4 MB | Pobierz | |
| Deklaracja SSWiN v1.1 [PL, EN] | Certyfikaty | 257.2 KB | Pobierz | |
| Deklaracja zgodności v1.1 [PL, EN] | Certyfikaty | 261.0 KB | Pobierz | |
| Karta katalogowa v.1.1/II [PL] | Karty katalogowe | 375.4 KB | Pobierz | |
Wymiary
Prześlij pytanie dotyczące produktu
Produkty uzupełniające
Lista produktów uzupełniających, które warto kupić
Informacje
Dane GPSR dla HPSG3-12V3A-C - zasilacz buforowy, impulsowy Grade 3
Producent / Osoba odpowiedzialna w UE
Nazwa: Pulsar K. Bogusz sp.j.Adres: Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska
E-mail kontaktowy ws. GPSR: biuro@pulsar.pl
| Dokumenty do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pulsar - Informacja o bezpieczeństwie stosowania wyrobu | 556.8 KB | Pobierz | ||
| Pulsar - Ogólne Warunki Gwarancji | 286.8 KB | Pobierz | ||