Zasilacz buforowy PSB-24V2A przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napięcia U=27,6V DC o wydajności prądowej:
Prąd wyjściowy 2A + 0.2A ładowanie akumulatora
Prąd wyjściowy 1.7A + 0.5A ładowanie akumulatora
Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 2.2A.
W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe oraz nadnapięciowe.
Zasilacz wyposażony jest w diodę sygnalizującą obecność napięcia na wyjściu zasilacza, umieszczoną na PCB modułu zasilacza. Ponadto sygnalizację można poszerzyć za pomocą opcjonalnego modułu PKAZ168:
Zielona LED AC
świeci - zasilacz zasilany napięciem 230 V
nie świeci - brak napięcia 230 V, praca z akumulatora
Zielona LED DC
świeci - obecność napięcia na wyjściu zasilacza
nie świeci - brak napięcia na wyjściu zasilacza
Czerwona LED APS
nie świeci – brak awarii
świeci - sygnalizuje stan awarii akumulatora
Zabezpieczenia
Do bezpiecznego użytkowania oraz ochrony przed uszkodzeniami, zasilacz PSB-24V2A został wyposażony w szereg zabezpieczeń, takich jak:
SCP - zabezpieczenie zwarciowe - przekroczenie znamionowego prądu wyjściowego prowadzi do wyłączenia części sieciowej zasilacza, urządzenie pozostaje w tym stanie do czasu ustąpienia przeciążenia.
OVP - zabezpieczenie przepięciowe - zasilacz jest wyposażony w elementy elektroniczne, których zadaniem jest pochłanianie energii przepięć które mogą być indukowane na przewodach podłączonych do zacisków. Elementy te z jednej strony chronią moduł elektroniczny zasilacza a z drugiej ograniczają wpływ przepięć na urządzenia podłączone do jego wyjść.
OLP - zabezpieczenie przeciążeniowe - zabezpiecza przed przeciążeniem całego zasilacza (nie ograniczając się do poszczególnych linii).
22V ~ 27,6V DC – praca buforowa
19V ~ 27,6V DC – praca bateryjna
Prąd wyjściowy
2,2A
Prąd ładowania akumulatora
0,2A / 0,5A przełączany zworką
Zakres regulacji napięcia wyjściowego
27V ~ 28,8V DC
Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza (podczas pracy buforowej)
Ok. 10mA
Napięcie tętnienia
100mV p-p max
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP
Elektroniczne, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP
105 ~ 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora OLP
Bezpiecznik topikowy F3 A
Zabezpieczenie przepięciowe
Warystory
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP
>37V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas ok. 1 min.)
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP
U<19V (± 5%) – odłączenie zacisku akumulatora
Optyczna sygnalizacja pracy
LED zielona – obecność napięcia DC
Wyjście sygnalizacji optycznej LED (przeznaczone do opcjonalnej sygnalizacji PKAZ168)
LED AC – obecność napięcia AC
LED DC – obecność napięcia na wyjściu zasilacza
LED CHARGE – ładowanie akumulatora
Temperatura pracy
-10°C ~ 40°C
Wilgotność względna
20% ~ 90%, bez kondensacji
Wytrzymałość elektryczna izolacji
Pomiędzy obwodem wejściowym (sieciowym) a obwodami wyjściowymi zasilacza: 2500V AC min.
Pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym: 1500V AC min
Pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym: 500V AC min
Rezystancja izolacji
Pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym: 100MΩ, 500V DC