Specyfikacja techniczna


PSR-ECO-2012
 
Napięcie i prąd zasilania

Uin = 195V÷265V/AC 50Hz, Irms =0.25A maks.

Prąd rozruchowy zasilacza

11A@2ms - bez obciążenia

Napięcie wyjściowe zasilacza 

Uout=13,8VDC +0,5V/-1V gdy brak AKU
Un=13,8V/DC (@20°C, Iout=0A)
Uout=9,5VDC do 14,3V gdy AKU podłączony

Napięcie tętnienia napięcia DC

100mV p-p maks.

Parametr auto-kompensacji
napięcia ładowania względem
temperatury otoczenia

- 3 [mV/°C/ogniwo] +/- 20% powyżej
temperatury projektowej 20 °C.
+3 [mV/°C/ogniwo] +/- 20% poniżej
temperatury projektowej 20 °C.

Moc wyjściowa zasilacza
(wydajność prądowa)

20W
(1,5A max.)

Moc całkowita zasilacza 25W
Sprawność energetyczna 

88%-91%

Pobór energii bez obciążenia z sieci
~230V (Iout=0, Ibat=0)

0,39W (S =3,5VA)

Sygnalizacja awarii zasilania AC

wyjście techniczne ACok

Sygnalizacja awarii niskiego
napięcia DC

Uout min +1V (+/-5%)

Napięcie odcięcia rozładowanego
akumulatora Uout min

Uout<10V bez obciążenia
Uout <10,4V@Iout 1,5A

Obciążalność wyjścia +V, GND

In=1,5A (ciągła)
Ipeak=2A (chwilowe)

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
przetwornicy impulsowej

Ilim=1,8A (+/-5%),
(stan: ograniczenie prądu zwarciowego lub
przeciążenie wyjścia)

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe,
termiczne wyjścia: +BAT

PTC 1,85A

Obciążalność wyjść:
FBAT:
ACok:

100mA@30Vdc max.
(brak zabezpieczenia przeciwzwarciowego)
5mA@12VDC

Typ wyjść: FAC, FBAT OC (Open Collector, otwarty kolektor)

Pobór prądu przez układy zasilacza
DC (bez wyjść)

10mA@12V

Akumulator współpracujący

12V, 2,1Ah - 7Ah (VRL/SLA)

Prąd ładowania akumulatora 

Ibat = 0,7A@12 VDC
Ibat = 0,4A@13,4 VDC

Zabezpieczenia wyjścia +BAT-

podnapięciowe UVP : Ubat<10,3V (+/- 5%)
przeciwzwarciowe SCP, i odwrotną polaryzacją
akumulatora (RPP)

Warunki pracy klasa środowiskowa: II, t:-10°C...+55°C, RH:
20%...90%, bez kondensacji
 Złącza

AWG: 24-12

Obudowa, wymiary

DIN 2M 36,3 x 90,2 x 57,5 [mm], ABS UL94-VO
 Waga  130g (netto)
  • 159,90 zł
  • 130,00 zł
     netto
szt.
Ten produkt nie jest sprzedawany pojedynczo. Minimalna ilość aby zrealizować zamówienie to .
Produkt wielkogabarytowy Odbiór w sklepie stacjonarnym

Zasilacz buforowy na szynę DIN PSR ECO 2012

  • napięcie zasilania: 195 ~ 265V AC
  • wyjście zasilania: maks. 1.5A / 9.5 ~ 14.3V DC
  • prąd ładowania akumulatora: 0.7A (dla 12V) / 0.4A (dla 13.4V)
  • moc zasilacza: maks. 20W (całkowita 25W)
  • sprawność: 88% ~ 91%
  • zabezpieczenia: SCP, OCP, OHP, OVP, UVP
  • wyjścia techniczne typu OC (FAC, FBAT, ACok)
  • funkcje pracy: zasilacz regulowany, ładowarka akumulatorowa, UPS napięcia 12V DC
  • sygnalizacja pracy: diody LED
  • montaż na szynie DIN (2M), zaciski śrubowe
  • wymiary: 36.3x90.2x43mm (szer./dł./wys.)
  • gwarancja: 24 miesiące + przedłużenie o kolejne 24 miesiące*

Zasilacz buforowy PSR-ECO-2012 to nowoczesny element systemów zabezpieczeń pozwalający na stabilne zasilanie urządzeń energią o stałych wartościach napięcia. Zasilacz marki Ropam, wyprodukowany według standardu serii ECO, wyposażony został w innowacyjny układ elektroniki zapewniający wysoki poziom sprawności na poziomie do 91%. Urządzenie zostało przystosowane do pracy w ramach trzech trybów: regulowanego zasilacza, ładowarki akumulatorów oraz UPS'a napięcia 12V DC. Skuteczność i bezpieczeństwo instalacji zapewnia wbudowany układ przeciążeniowy, przeciwzwarciowy, temperaturowy, nadnapięciowy i podnapięciowy. Duża odporność, wysoka jakość wykonania oraz zaawansowane układy zabezpieczeń gwarantują stabilne zasilanie podłączonego sprzętu.

Schemat zasilacza PSR-ECO-2012


Rys.1 Schemat blokowy zasilacza. 

Zabezpieczenia...

Do bezpiecznego użytkowania oraz ochrony przed uszkodzeniami PSR-ECO-2012 został wyposażony w szereg zabezpieczeń, takich jak:

  • UVP - zabezpieczenie podnapięciowe - zabezpiecza przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych, Jest spotykane znacznie rzadziej niż OVP, ponieważ zbyt niskie napięcie nie uszkadza zasilanych podzespołów, może jednak wpłynąć negatywnie na ich stabilność.
  • OCPSCP - zabezpieczenie przeciążeniowe oraz zwarciowe - przekroczenie znamionowego prądu wyjściowego prowadzi do wyłączenia części sieciowej zasilacza, urządzenie pozostaje w tym stanie do czasu ustąpienia przeciążenia.
  • OVP - zabezpieczenie przepięciowe - zasilacz jest wyposażony w elementy elektroniczne, których zadaniem jest pochłanianie energii przepięć które mogą być indukowane na przewodach podłączonych do zacisków. Elementy te z jednej strony chronią moduł elektroniczny zasilacza a z drugiej ograniczają wpływ przepięć na urządzenia podłączone do jego wyjść.
  • OHP - zabezpieczenie termiczne - przekroczenie dopuszczalnej temperatury modułu elektronicznego zasilacza wyłącza urządzenie do momentu ostygnięcia po którym następuje samoczynne wznowienie pracy.

Przedłużona gwarancja*...

Firma Ropam Elektronik udziela 24 miesięcznej gwarancji jakości na urządzenia własnej produkcji, począwszy od daty nabycia zamieszczonej na dowodzie zakupu. Dodatkowo zobowiązuje się do przedłużenia gwarancji na wybrane urządzenia (zgodnie z dołączonymi warunkami gwarancji do produktu), na kolejne 24 miesiące w przypadku dostarczenia ze zgłoszeniem dowodu sprzedaży i usługi montażu wystawionej przez podmiot gospodarczy ( firma instalacyjna ). Firma instalacyjna musi być rekomendowana przez Producenta lub jej zakresem działalności musi być wykonywanie instalacji elektrycznych, co potwierdzają jej dokumenty lub autoryzacje. W przypadku braku dowodu zakupu przy zgłoszeniu reklamacji na urządzenia własnej produkcji, trzyletni okres gwarancji jest liczony od daty produkcji urządzenia.

Przedłużona gwarancja o 24 miesiące Ropam.

Rys.2 Przedłużona gwarancja o 24 miesiące.

Specyfikacja techniczna:

PSR-ECO-2012
 
Napięcie i prąd zasilania

Uin = 195V÷265V/AC 50Hz, Irms =0.25A maks.

Prąd rozruchowy zasilacza

11A@2ms - bez obciążenia

Napięcie wyjściowe zasilacza 

Uout=13,8VDC +0,5V/-1V gdy brak AKU
Un=13,8V/DC (@20°C, Iout=0A)
Uout=9,5VDC do 14,3V gdy AKU podłączony

Napięcie tętnienia napięcia DC

100mV p-p maks.

Parametr auto-kompensacji
napięcia ładowania względem
temperatury otoczenia

- 3 [mV/°C/ogniwo] +/- 20% powyżej
temperatury projektowej 20 °C.
+3 [mV/°C/ogniwo] +/- 20% poniżej
temperatury projektowej 20 °C.

Moc wyjściowa zasilacza
(wydajność prądowa)

20W
(1,5A max.)

Moc całkowita zasilacza 25W
Sprawność energetyczna 

88%-91%

Pobór energii bez obciążenia z sieci
~230V (Iout=0, Ibat=0)

0,39W (S =3,5VA)

Sygnalizacja awarii zasilania AC

wyjście techniczne ACok

Sygnalizacja awarii niskiego
napięcia DC

Uout min +1V (+/-5%)

Napięcie odcięcia rozładowanego
akumulatora Uout min

Uout<10V bez obciążenia
Uout <10,4V@Iout 1,5A

Obciążalność wyjścia +V, GND

In=1,5A (ciągła)
Ipeak=2A (chwilowe)

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
przetwornicy impulsowej

Ilim=1,8A (+/-5%),
(stan: ograniczenie prądu zwarciowego lub
przeciążenie wyjścia)

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe,
termiczne wyjścia: +BAT

PTC 1,85A

Obciążalność wyjść:
FBAT:
ACok:

100mA@30Vdc max.
(brak zabezpieczenia przeciwzwarciowego)
5mA@12VDC

Typ wyjść: FAC, FBAT OC (Open Collector, otwarty kolektor)

Pobór prądu przez układy zasilacza
DC (bez wyjść)

10mA@12V

Akumulator współpracujący

12V, 2,1Ah - 7Ah (VRL/SLA)

Prąd ładowania akumulatora 

Ibat = 0,7A@12 VDC
Ibat = 0,4A@13,4 VDC

Zabezpieczenia wyjścia +BAT-

podnapięciowe UVP : Ubat<10,3V (+/- 5%)
przeciwzwarciowe SCP, i odwrotną polaryzacją
akumulatora (RPP)

Warunki pracy klasa środowiskowa: II, t:-10°C...+55°C, RH:
20%...90%, bez kondensacji
 Złącza

AWG: 24-12

Obudowa, wymiary

DIN 2M 36,3 x 90,2 x 57,5 [mm], ABS UL94-VO
 Waga  130g (netto)
Poprzednie Następne Zapisz

Twój koszyk Realizacja zamówienia Weryfikacja danych Potwierdzenie

Twój koszyk jest pusty

Rejestracja nowego klienta

Poznaj korzyści rejestracji w naszym sklepie:

    • Wsparcie i obsługę techniczną

    • Szybki kontakt z naszymi pracownikami

    • Łatwy przebieg zakupów

    • Dostęp do certyfikatów i instrukcji
      obsługi technicznej

    • Dostęp do przydatnych programów

    • Dostęp do cen hurtowych

    • Dostęp do materiałów reklamowych

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję